Einsatz größerer Stromwandler - Printable Version +- nD-enerserve Forums (https://forum.enerserve.eu) +-- Forum: SmartPi (https://forum.enerserve.eu/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: SmartPi - Deutsch (https://forum.enerserve.eu/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thread: Einsatz größerer Stromwandler (/showthread.php?tid=572) |
Einsatz größerer Stromwandler - SD-INST - 04.08.2017 Hallo, gibt es die Möglichkeit, größere Stromwandler einzusetzen? Wir würden gerne unsere Maschinen (max. 200A) messen. Es wäre auch kein Problem, dabei das Übersetzungsverhältnis abzuändern. Notfalls könnte man den gemessenen Wert nachträglich z.B. verdoppeln. Liebe Grüße aus Plauen Yves Schmidt RE: Einsatz größerer Stromwandler - jens - 07.08.2017 Hallo Yves, mit dem SmartPi 2.0 ist der Einsatz größerer Stromwandler möglich. Dort können durch die entsprechende Jumperstellung Stromwandler mit einem Sekundärstrom von 1A angeschlossen werden. Also 100A/1A, 200A/1A,500A/1A usw. In der Software werden gerade diese Stromwandler implementiert. Viele Grüße Jens RE: Einsatz größerer Stromwandler - SD-INST - 26.09.2017 Hallo, wir haben uns so beholfen: Stromwandler mit 200A / 50mA zugelegt Anschlußstecker angelötet Funktioniert perfekt, allerdings muss angezeigter Wert mal 2 genommen werden... ![]() |