Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Testversion mit Kalibrierkurven
#17
Hallo Jens,

ich hab jetzt das aktuellste Image mit Version 1.0.5 und den korrigierten Offsets installiert und den SmartPi ohne angeschlossene Wandler etliche Stunden laufen lassen. Über die ganze Messzeit gemittelt erhalte ich folgende Werte für die Ströme:
  • L1: 0,67mA
  • L2: 1,52mA
  • L3: 2,61mA
  • N: 7,75mA
Also maximal wenige mA Offset und damit absolut okay. An den Charts sieht man im Vergleich der Phasen, dass mit zunehmendem Offset auch die Höhe der Schwankung zunimmt. Aber in dem Moment, wo realistische Ströme gemessen werden, gehen diese Abweichungen natürlich unter.

Bei meinem SmartPi halte ich fest eincompilierte Offset-Korrekturen somit auch für ausreichend.


@all: welche Offsets beobachtet ihr nach Update auf die 1.0.5?

Viele Grüße
Frank
Reply


Messages In This Thread
Testversion mit Kalibrierkurven - by jens - 26.03.2020, 11:44
RE: Testversion mit Kalibrierkurven - by jens - 08.04.2020, 09:40
RE: Testversion mit Kalibrierkurven - by jens - 08.04.2020, 09:41
RE: Testversion mit Kalibrierkurven - by jens - 07.05.2020, 09:11
RE: Testversion mit Kalibrierkurven - by jens - 15.08.2020, 21:24
RE: Testversion mit Kalibrierkurven - by jens - 04.09.2020, 16:20
RE: Testversion mit Kalibrierkurven - by jens - 18.09.2020, 10:59
RE: Testversion mit Kalibrierkurven - by frank - 04.10.2020, 13:12

Forum Jump: