PlugIn Photovoltaik
#11
Hallo Daniel

7.7 minus 0.2 = 7.5
8.58 minus 1.5 = 7.08
also fast gleich viel

Es könnte also sein, dass Dein Netzbetreiber saldiert, der smartPi aber eben nicht. Das heisst, dass bei gleichzeitiger Einspeisung auf einer Phase und Bezug auf einer anderen Phase nur der Saldo relevant ist, um Rechnung zu stellen. Dies ist aufgrund der Tarifunterschiede im Übrigen "kundenfreundlich", weil der Netzbetreiber quasi "Batterie" zwischen den 3 Phasen spielt. Dies führt aber dazu, dass nur dann Strom eingespeist wird, wenn der Saldo der drei Phasen entsprechend ist.

Bei mir wird über die 3 Phasen saldiert und es kommt oft vor, dass ich über eine Phase Strom aus dem Netz beziehe und über einer oder zwei andere Phasen Strom einliefere.

Gruss

Zimberg
Reply
#12
Hallo Zimberg,

danke für deine Antwort. Das wäre nach Sladierung aber immer noch ein Messfehler von 6%, was bei so kleinen Verbräuchen doch auch schon ins Gewicht fällt. Bei der Überschusseinspeisung ist der Messfehler enorm (falls es ein Messfehler ist).

Mein Netzbetreiber saldiert über die 3 Phasen, das ist richtig. Das hätte ich mir vom SmartPi eben auch erwartet, da das im deutschsprachigen Raum Usus bei der Abrechnung ist. Bei mir ist es sogar immer so, dass auf Phase 1 eingespeist und auf Phase 2 und 3 bezogen wird. Damit habe ich natürich eine mehr oder weniger große Schieflast im Netz, was auch der Ausgleichsstrom am Neutralleiter zeigt. Ich dachte mir eben, dass das in Summe egal sein müsste, wenn man die Summen der einzelnen Phasen einfach addiert (Ec1 bis Ec3) und die Produktion (Ep1 bis Ep3) abzieht. Funktioniert das so nicht?

LG
Daniel

Hier noch ein paar Werte von gestern mit vollständiger Neutralleiter-Messung. Vielleicht kann man sich damit ein Bild machen.

Power: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...6C5WVLQ3bb
Power Sum: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...Q98bhWoAjy
Current: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...FD0JH623YI
Voltage: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...8jw04Le1Hl
CosPhi: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...WCx42XHzhV
Frequency: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...i4wRkNbkfB
Energy Consumption/Production einzeln: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...HrfdAgTx6n
Energy Consumption/Production Sum: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...6VtAVwU12N
Energy Day: https://snapshot.raintank.io/dashboard/s...e0dTbZdBW6

LG
Daniel
Reply
#13
Hallo Jens und Team,

gibt es dazu schon Überlegungen?

LG
Daniel
Reply
#14
Hallo Zusammen,

wir saldieren bis jetzt nur über jede Phase einzeln. Ich werde das mal in die Wunschliste aufnehmen. Bis jetzt wollten Kunden explizit eine Saldierung pro Phase.

Gruß Jens
Reply