Hallo zusammen,

für meine geplante Anwendung sind die Standard-Stromwandler SCT013 leider zu sperrig. Ich habe mir nun Wandler vom Typ KCT-10 besorgt, die haben eine deutlich kompaktere Bauform.

Allerdings haben diese ein Übersetzungsverhältnis von 3000:1 (60A:20ma). Welche Anpassungen muss ich vornehmen, damit Strom und Leistung mit diesen Wandlern korrekt gemessen werden?

Viele Grüße
Frank
Hallo Frank,

ich würde in den Einstellungen die 1A-Wandler auswählen und einen Wandlerfaktor eingeben. Probier mal 0.77.
Ansonsten schick uns ein Datenblatt und wir implementieren den in der Software.