Hallo,
gibt es die Möglichkeit, größere Stromwandler einzusetzen? Wir würden gerne unsere Maschinen (max. 200A) messen. Es wäre auch kein Problem, dabei das Übersetzungsverhältnis abzuändern. Notfalls könnte man den gemessenen Wert nachträglich z.B. verdoppeln.

Liebe Grüße aus Plauen

Yves Schmidt
Hallo Yves,

mit dem SmartPi 2.0 ist der Einsatz größerer Stromwandler möglich.
Dort können durch die entsprechende Jumperstellung Stromwandler mit einem Sekundärstrom von 1A angeschlossen werden. Also 100A/1A, 200A/1A,500A/1A usw.
In der Software werden gerade diese Stromwandler implementiert.

Viele Grüße Jens
Hallo,

wir haben uns so beholfen:
Stromwandler mit 200A / 50mA zugelegt
Anschlußstecker angelötet
Funktioniert perfekt, allerdings muss angezeigter Wert mal 2 genommen werden...

Big Grin