ich möchte - wie vermutlich die meisten - den SmartPi zur Überwachung meines Stromverbrauches im Haus nutzen.
Der Zählerkasten ist bei mir im Keller, von dort aus teilt es sich aber auf, ein Sicherungskasten ist im Keller, der andere im Erdgeschoss.
Erfassen möchte ich natürlich den Gesamtverbrauch, daher würde ich am liebsten direkt nach dem Zähler die Stromzangen auf die Einzeladern hängen (dort komm ich auch ran).
Theoretisch käme ich dort auch an die Phasen, damit wären sie aber nur über die Hauptsicherungen (=35A) abgesichert, das erscheint mir aber als unsinnvoll.
Leider vermisse ich in der Beschreibung & den FAQs aber jegliche Hinweise zur sinnvollen Absicherung.
Ich könnte natürlich die Phasen vom naheliegenden Sicherungskasten hinter den Automaten abgreifen, aber 1. ist dann die Verdrahtung unsauberer und 2. erscheint mir selbst dann die Absicherung für so eine "kleine Platine" recht hoch (immerhin 3*16A).
Vielleicht mach ich mir zu viele Gedanken dazu, aber was ist dazu eure Empfehlung? Vermutlich gibt es dazu ja eine Auslegung?
Moin.
Hat jemand das Dashboard noch erweitert? Wie sehen diese bei euch aus, oder belast ihr es bei dem Originalem?
Mich würde mal Interessieren, ob jemand den Neutralleiter mit misst bzw auswertet oder jemand die Gas und/oder Wasserverbrauchswerte mit aufegnommen hat.
Grüße
Olli
Kann mir bitte jemand sagen, wie die Stromwandler (die "Original blauen 100A/50mA) angeklemmt werden, was nun richtig ist?
Ist mit Bezug die Stromflussrichtung gemeint?
Ich habe sie nun wie folgt verbaut:
L1-L3 = Pfeilrichtung von Zähler zum Verbraucher
N = vom Verbraucher Richtung Hausanschluss
Ich bekomme einen positiven Strom, aber eine negative Wattangabe. Ich habe keine Einspeisung! Die Klemmen sind an der Pi wie beschrieben mit rot rechts angeklemmt.
Ich weiß, dass ich Sie einfach drehen kann, die klemmen tauschen oder in der Oberfläche die Polarität ändern kann, aber ich würde es trotzdem gerne wissen.
wir haben in dieser Testversion mal eine allgemeine Kalibrierkurve für die SCT-013 erstellt. Sinn dahinter ist, das die Kabelumbauwandler sowohl bei hohen als auch im niedrigen Strömen genauer sein sollen.
Wer mag, kann die im Anhang bereitgestellt Version testen und Rückmeldung geben.
Anleitung:
Datei entpacken
Die Datei smartpireadout nach /usr/local/bin kopieren (alte Datei überschreiben oder am besten vorher umbennen).
Ich habe nun nach einiger Zeit den SmartPi zum Laufen gebracht, zumindest in der Form, dass er für Spannung und Frequenz vernünftige und nachvollziehbare Werte liefert. Leider ist dies für den Strom nicht so. Egal, ob eine Stromklemme angeschlossen ist und keine aktuelle Stromabnahme erfolgt oder überhaupt keine Stromklemme angeschlossen ist, der SmartPi "misst" Werte um die -0.089 A und dies unabhängig von der Phase erwarten würde ich eine satte Null.
Kann jemand mir in diesem Zusammenhang weiterhelfen? Zuerst dachte ich an die konfigurierbaren Kalibrierungsfaktoren, aber da es sich anscheinend um eine Verschiebung handelt, halte ich diese Faktoren eher für ungeeignet ... oder vielleicht doch nicht?
In diesem Zusammenhang habe ich noch eine sehr spezielle Frage: im Quellcode ist zu finden, dass der ausgelesene Wert aus dem ADE7878 um 7300 verringert wird. Wozu ist dies notwendig bzw. woher kommt dieser konstante Wert?
Ich habe eine PV Anlage und eine unabhängige Batterie installiert die ich bei Strom Lieferung (L1+L2+L3) über L1 mit bis zu 2.5kW auflade und habe folgendes beobachtet, (Batteriespeicher=PIP5048 + 2x Pylontech 2.4kWh + ESP8266 + IOBroker, Datenverbindungen über MODBUS, MQTT, Serial)
Angenommen:
Die PV speist 3kWh ein, das sind L1=1kWh, L2=1kWh, L3=1kWh
Jetzt wird die Batterie über L1 geladen und benötigt 3kWh dadurch werden 2kWh konsumiert und beim SmartPi2 als 2kWh Consumption today angezeigt.
Da der Stromverbrauch und die Stromlieferung aber zusammen gerechnet wird ergibt sich folgende Rechnung.
PV Lieferung 3kWh - Verbrauch 3kWh = 0kWh real Consumtion today
d.h. Consumption today berücksichtigt nicht die kumulierte PV Einspeisung.
Somit kann dieser Wert nicht zur Berechnung des tatsächlichen Stromeinkaufes in kWh verwendet werden.
Bei "Power_sum" wird das kumuliert und auch richtig dargestellt.
Ich glaube das eventuell ein weiterer Wert dargestellt werden sollte z.b "real Consumption today" oder durch einen Parameter der "kumulierte Consumption today" Wert.
Kannst du mir bitte sagen ob eine solche Lösung geplant ist oder welche Lösung es gibt diesen Wert über MQTT darzustellen ?
The power calculation is reporting a wrong value on my dashboard when I have the "Measure voltage" selection active on the settings page. If I make this selection inactive and use the supposed voltage of 120V it appears correct. Does anyone have a suggestion on how to fix this?
Thanks!
I have updated my node red installation but have lost the smartpi nodes and flow that was originally installed. How can I install the smartpi nodes and flow example?