Hallo in die Runde,

mir ist aufgefallen, dass, nachdem man den SmartPi vom Strom nimmt (Stromversorgung über die Spannungsmessung) und wieder anschließt (per FI oder Automat im Schrank), die Spannung falsch gemessen wird (ca. 10 Volt zu hoch). Nachdem man den SmartPi per Kommandozeile rebootet, stimmen die Werte wieder. Das Verhalten ist reproduzierbar. Es passiert immer, wenn man dem SmartPi die Stromzufuhr kappt und (ob kurz danach oder mit Pause) anschließend wieder versorgt. Dies ist insbesondere bei Stromausfällen nervig, die man nicht mitbekommt. Ist das Verhalten erklärbar?

Gruß,
Daniel


RE: Falsche Spannungswerte nach Netztrennung - jens - 22.10.2019

Hallo Daniel,

das Verhalten ist noch nicht erklärbar.
Wir versuchen das mal zu reproduzieren.

Gruß Jens


RE: Falsche Spannungswerte nach Netztrennung - etofi - 22.10.2019

Ich kann das Verhalten bestätigen. Ist bei mir auch so.


RE: Falsche Spannungswerte nach Netztrennung - zimberg - 27.10.2019

Ich kann das Verhalten für die Phasen 2 und 3 bestätigen. Die Phase 1 stimmt aber immer.