22.05.2022, 09:10
Hi Jens,
So wie es aussieht sind die MQTT Werte /EcTot und /EpTot noch immer nicht richtig, also folgendes habe ich gefunden.
1. Ich musste meinen SmartPi2 neu installieren da die Speicherkarte defekt wurde, Details dazu https://forum.enerserve.eu/showthread.php?tid=1448
2. Ich verwende folgende Software Versionen,
- smartpiserver https://forum.enerserve.eu/attachment.php?aid=188
- smartpireadout https://forum.enerserve.eu/attachment.php?aid=194
3. Wenn sich in MQTT der Wert /EcTot ändert dann wird der Wert /EpTot=0 und umgekehrt, beide Werte werden nicht gleichzeitig angezeigt.
4. Die Werte /EcTot ,/EpTot und /var/smartpi/producecounter, /var/smartpi/consumecounter und im Dashboard GUI sind nicht richtig, ich habe die Werte mit API ausgelesen und berechnet.
API: http://192.168.1.40/api/chart/123/power/...26:45.000Z
API_output.txt (Size: 10,76 KB / Downloads: 2)
2022-05-22T07:20:22 - 08:26:24 Produktion (Export) : 1,00708008 kWh (L1,L2,L3 pro Messung (Sekunde) saldiert)
2022-05-22T07:20:22 - 08:26:24 Consumption (Import) : 0,05711621 kWh (L1,L2,L3 pro Messung (Sekunde) saldiert)
/var/smartpi
07:20:25 Produktion (Export) : 129,771855
07:20:07 Consumption (Import) : 882,825011
08:26:49 Produktion (Export) : 1187,20593
08:26:45 Consumption (Import) : 886,632758
2022-05-22T07:20:25 - 08:26:49 Produktion (Export) : 1,05743407 kWh
2022-05-22T07:20:07 - 08:26:45 Consumption (Import) : 0,00380775 kWh
Dashboard GUI
07:20:25 Produktion (Export) : 0,5 kWh
Consumption (Import) : 0,92 kWh
08:26:49 Produktion (Export) : 2,63 kWh
Consumption (Import) : 2,03 kWh
2022-05-22T07:20:25 - 08:26:49 Produktion (Export) : 2,13 kWh
2022-05-22T07:20:25 - 08:26:49 Consumption (Import) : 1,11 kWh
mfg
Stefan
So wie es aussieht sind die MQTT Werte /EcTot und /EpTot noch immer nicht richtig, also folgendes habe ich gefunden.
1. Ich musste meinen SmartPi2 neu installieren da die Speicherkarte defekt wurde, Details dazu https://forum.enerserve.eu/showthread.php?tid=1448
2. Ich verwende folgende Software Versionen,
- smartpiserver https://forum.enerserve.eu/attachment.php?aid=188
- smartpireadout https://forum.enerserve.eu/attachment.php?aid=194
3. Wenn sich in MQTT der Wert /EcTot ändert dann wird der Wert /EpTot=0 und umgekehrt, beide Werte werden nicht gleichzeitig angezeigt.
4. Die Werte /EcTot ,/EpTot und /var/smartpi/producecounter, /var/smartpi/consumecounter und im Dashboard GUI sind nicht richtig, ich habe die Werte mit API ausgelesen und berechnet.
API: http://192.168.1.40/api/chart/123/power/...26:45.000Z

2022-05-22T07:20:22 - 08:26:24 Produktion (Export) : 1,00708008 kWh (L1,L2,L3 pro Messung (Sekunde) saldiert)
2022-05-22T07:20:22 - 08:26:24 Consumption (Import) : 0,05711621 kWh (L1,L2,L3 pro Messung (Sekunde) saldiert)
/var/smartpi
07:20:25 Produktion (Export) : 129,771855
07:20:07 Consumption (Import) : 882,825011
08:26:49 Produktion (Export) : 1187,20593
08:26:45 Consumption (Import) : 886,632758
2022-05-22T07:20:25 - 08:26:49 Produktion (Export) : 1,05743407 kWh
2022-05-22T07:20:07 - 08:26:45 Consumption (Import) : 0,00380775 kWh
Dashboard GUI
07:20:25 Produktion (Export) : 0,5 kWh
Consumption (Import) : 0,92 kWh
08:26:49 Produktion (Export) : 2,63 kWh
Consumption (Import) : 2,03 kWh
2022-05-22T07:20:25 - 08:26:49 Produktion (Export) : 2,13 kWh
2022-05-22T07:20:25 - 08:26:49 Consumption (Import) : 1,11 kWh
mfg
Stefan